Ciao,
ho per le mani una specifica di un trasformatore e non mi torna una cosa.
Viene indicato Input: 230V, 50/60Hz, 70VA, Output: 24Vac, MAX 60VA

Ora se in ingresso ho 70VA a 230Vac ho un assorbimento massimo di 0,3A mentre in uscita dato che è a 24Vac con 70VA ottengo max 2,5A. Se ho fatto bene il calcolo come è possibile avere ua corrente in uscita più alta di quella assorbita in igresso? non mi sembra possibile giusto?

Dove sta l'arcano?
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Trasformatore AC-AC 5 Anni 7 Mesi fa #2

  • alfa75
  • Avatar di alfa75
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 527
  • Ringraziamenti ricevuti 86
  • Karma: 7
ciao Daniele
facendo un conto banale ,secondo la legge di ohm
P=V*I
quindi
P1=230*0.3=69W
P2=24*2.5=60W
c'e una differenza di 9W tra ingresso e uscita (dovuti alle perdite del trasfo) quindi mi pare che non ci sia nessuna stranezza (sempre che non mi stia sfuggendo qualcosa) :)
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Trasformatore AC-AC 5 Anni 7 Mesi fa #3

  • daniele.spadoni
  • Avatar di daniele.spadoni
  • Offline
  • Junior Boarder
  • Messaggi: 29
  • Karma: 0
Io ragionavo in termini di corrente, mi sembrava strano poter tirar fuori 2,5A assorbendone solo 0,3A però in effetti forse è più corretto ragionarein termini di potenza.
Grazie.
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Trasformatore AC-AC 5 Anni 7 Mesi fa #4

  • alfa75
  • Avatar di alfa75
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 527
  • Ringraziamenti ricevuti 86
  • Karma: 7
Daniele ti sfuggiva il fatto che sta assorbendo 0.3A a 230V

Saluti Andrea :)
Ultima modifica: 5 Anni 7 Mesi fa da alfa75.
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Trasformatore AC-AC 5 Anni 6 Mesi fa #5

  • StefA
  • Avatar di StefA
  • Offline
  • Moderatore
  • Messaggi: 1222
  • Ringraziamenti ricevuti 104
  • Karma: 14
in quanto trasformatore..trasforma!
Solo la potenza resta invariata, a meno delle perdite (leggasi efficienza).
Immaginati un caricatore di cellulari che ha in uscita 5v e 1A, se avesse in ingresso la stessa corrente avremmo 220V * 1A 220W.. non sarebbe così conveniente ricaricarli..

Ste
..avevano magari fatto lo sgambetto al ka, ma il sangue restava sempre più denso dell'acqua.. [cit.]