Come dimensionare condensatore ceramico da porre in parallelo ad DC-LINK 3 Anni 11 Mesi fa #1

  • peppe855
  • Avatar di peppe855
Buona sera, devo realizzare a scopo puramente didattico un inverter su PCB, tralasciando il fatto che non ho mai realizzato un PCB la domanda che vorrei porvi è la seguente:
Ho acquistato un integrato IRAM136-1060B (datasheet it.rs-online.com/webdocs/0ec7/0900766b80ec7c19.pdf) che per l'appunto è un inverter trifase che richiede solo qualche componente esterno per il corretto funzionamento, tipo qualche condensatore qua' e la', ora a pag.9 mi dice che in parallelo al DC-link vuole un condensatore ceramico ad alta frequenza ma non dice il valore o come dimensionarlo, sapete per esperienza che valore potrei dargli?
Inoltre a pag.9 dice che i condensatori di boot-strap vanno scelti in base alla frequenza di switching e va bene, ma devo acquistarli che lavorino a tensione nominale di circa 20volt o serve prenderli per 300v? Grazie a tutti
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Come dimensionare condensatore ceramico da porre in parallelo ad DC-LINK 3 Anni 11 Mesi fa #2

  • alfa75
  • Avatar di alfa75
  • Offline
  • Platinum Boarder
  • Messaggi: 527
  • Ringraziamenti ricevuti 86
  • Karma: 7
Ciao peppe

Quei condensatori sono di disaccoppiamento ,l'elettrolitco serve per abbassare il ripple mentre il ceramico deve smorzare eventuali picchi di tensione sulla linea d'alimentazione.
Per dimensionarli però devi conoscere diversi parametri ,lunghezza delle piste di alimentazione , carico che il circuito deve sopportare , eventuli induttanze parassite del pcb,massima caduta di tensione ammessa dal controller ecc..
Per non impazzire troppo a calcolare un valore ,di solito si usa un ceramico low ESR di un valore da 10-100 nF che va posizionato il più vicino possibile ai pin di alimentazione dell'integrato.

per quanto riguarda questi condensatori e quelli di bootstrap dai comunque un occhiata all'application note 1044, c'e scritto come dimensionarli.

www.infineon.com/dgdl/an-1044.pdf?fileId...00a4015355918f950f99

Saluti
Andrea
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.

Come dimensionare condensatore ceramico da porre in parallelo ad DC-LINK 3 Anni 11 Mesi fa #3

  • peppe855
  • Avatar di peppe855
Grazie Andrea.
L\'Amministratore ha disattivato l\'accesso in scrittura al pubblico.