Ciao,
ho per le mani una specifica di un trasformatore e non mi torna una cosa.
Viene indicato Input: 230V, 50/60Hz, 70VA, Output: 24Vac, MAX 60VA

Ora se in ingresso ho 70VA a 230Vac ho un assorbimento massimo di 0,3A mentre in uscita dato che è a 24Vac con 70VA ottengo max 2,5A. Se ho fatto bene il calcolo come è possibile avere ua corrente in uscita più alta di quella assorbita in igresso? non mi sembra possibile giusto?

Dove sta l'arcano?

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • daniele.spadoni
  • Junior Member
  • Junior Member
Di più
9 Anni 1 Mese fa #2 da alfa75
Risposta da alfa75 al topic Trasformatore AC-AC
ciao Daniele
facendo un conto banale ,secondo la legge di ohm
P=V*I
quindi
P1=230*0.3=69W
P2=24*2.5=60W
c'e una differenza di 9W tra ingresso e uscita (dovuti alle perdite del trasfo) quindi mi pare che non ci sia nessuna stranezza (sempre che non mi stia sfuggendo qualcosa) :)

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • alfa75
  • Avatar di alfa75
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Di più
9 Anni 1 Mese fa #3 da daniele.spadoni
Risposta da daniele.spadoni al topic Trasformatore AC-AC
Io ragionavo in termini di corrente, mi sembrava strano poter tirar fuori 2,5A assorbendone solo 0,3A però in effetti forse è più corretto ragionarein termini di potenza.
Grazie.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • daniele.spadoni
  • Junior Member
  • Junior Member
Di più
9 Anni 1 Mese fa - 9 Anni 1 Mese fa #4 da alfa75
Risposta da alfa75 al topic Trasformatore AC-AC
Daniele ti sfuggiva il fatto che sta assorbendo 0.3A a 230V

Saluti Andrea :)
Ultima Modifica 9 Anni 1 Mese fa da alfa75.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

  • alfa75
  • Avatar di alfa75
  • Platinum Member
  • Platinum Member
Di più
9 Anni 3 Settimane fa #5 da StefA
Risposta da StefA al topic Trasformatore AC-AC
in quanto trasformatore..trasforma!
Solo la potenza resta invariata, a meno delle perdite (leggasi efficienza).
Immaginati un caricatore di cellulari che ha in uscita 5v e 1A, se avesse in ingresso la stessa corrente avremmo 220V * 1A 220W.. non sarebbe così conveniente ricaricarli..

Ste

..avevano magari fatto lo sgambetto al ka, ma il sangue restava sempre più denso dell'acqua.. [cit.]